시공사진
자료실
환경보도자료
주요협력업체
home > 시공자료실 > 자료실
구분
점검
유지보수 및 교체
외기필터
육안관찰
- 오염된 경우 새로운 필터로 교체
- 외기필터를 각 공조기의 외기필터 프레임에
맞도록 절단부착
- 교체주기 : 1회/월±1주
프리필터(PRE FILTER)
- 교체주기 : 1회/3개월±1주
미듐필터(MEDIUM FILTER)
차압측정
- 공조기 가동시 필터 전, 후의 차압 측정
- 차압측정주기 : 1회/2개월±1주
- 필터교체기준 : 초기차압의 2배이상
교체 후 1년±1개월
- 차압이 전 측정 값보다 적어질 경우 조립상태를
확인하여 이상 시 교체
- 육안관찰시 필터가 손상된 경우 교체
헤파필터(HEPA FILTER)
- 공조기 가동시 필터 전, 후의 차압을 측정
교체 후 3년±1개월
공조기에 설치된 필터차압이
50mmAq 이상시 교체